1.工程裝修需要申報消防,流程是:先將裝修平面圖送到消防部門申報并備案,他會在7個工作日上門查看(對照平面圖),指出必須在哪個房間裝多少個噴淋頭,煙感器等等,你要想改變就在現場與他溝通。最后將消防管道,噴淋頭,煙感器全部安裝完畢之后,再通知他,他會在7個工作日來驗收,發給你們消防(合格)證。當然中間還要填寫一些表格。費用基本上在1000元以內。
2.你朋友租個精裝修寫字樓里面要搞隔斷,必須要申報消防,讓他來看一下,他可能會說你有的單間上面沒有噴淋頭,你跟他說說好話,說多買幾個滅火器就可以了,這樣就是以后出問題,你可以說我在消防是申報過的,他們也來看過的,你的責任可以減輕很多。
3.租的頂樓,原來有消防,現在做裝修,必須申報,搞裝潢的時候寠淋頭一定要露出來,煙感器電線延長,裝在吊頂下面。
4.如果吊頂不做了,隔斷也不做了,就不要申報。但如果做隔斷,處理方法同2.。
總之,搞辦公場所都要申報。消防那里要備案。再因為你的隔斷比較高,可能又不是防火材料做的,最好每個單間頂上都有個噴淋頭,這樣比較安全,消防能批準,煙感器就不一定了,因為煙是可以到處流動擴散的。
城起首席設計師-陳燁偉
上海辦公室二次裝修消防要求
無論第幾次裝修都是需要消防申報的,
以下就是辦公室裝修消防要求:
①辦公室的大中型機房以及總控室等放置貴重設備的空間天花及墻面,在裝修中使用的材料,必須達到A1級。地面鋪設的易燃材料等級也要達到B1級。
②辦公室裝修中,天花板以及墻體表面局部使用多孔和泡沫狀塑料裝飾時,裝飾材料厚度不可大于1.5公分,使用該材料裝飾的面積應小于該房間天花面積或墻體表面面積的百分之十。
③辦公室裝修中,其閱覽室、資料室以及檔案室或儲藏室的天花及墻面所用裝修材料應達到A級要求,地面鋪設的易燃材料等級也要達到B1級。
④如果辦公室沒有窗戶,其消防要求就相對比較嚴格。這類辦公室在裝修設計時,要考慮裝修中所使用的材料阻燃等級,等級要達到A級,甚至更高。如果辦公室位于地下室,那么可以不必考慮以上要求。
⑤辦公室中的配電柜安裝位置也符合相關規定,辦公室配電柜或電箱不可以直接安裝在B1級的裝修材料上,所以在辦公室裝修設計的過程中就要考慮好其位置,避免造成麻煩。
⑥辦公室裝修中不得遮擋消防設施以及逃生指示標志及逃生出口,更不能妨礙消防逃生通道的正常使用。
⑦辦公室裝修的燈具不得靠近A級以下裝修材料,如果燈具高溫部位周邊有A級以下材料,需要進行隔熱或散熱處理,防止火災。辦公室裝修中使用的燈飾材料采用B1級或大于此級別的材料。