我的位置:辦公室裝修> 問答 > 辦公室二次裝修消防驗收流程

辦公室二次裝修消防驗收流程

分享到:

東渡扶桑 瀏覽:次 提問時間:2018-05-16 13:52:37

補充:辦公室二次裝修消防驗收流程是什么?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起設計總監-王華皓

辦公室二次裝修消防驗收流程:

辦公室二次裝修的消防報建、審批、驗收過程。 詳細流程: 1 填寫(建筑內部裝修防火申請表),有自動消防設施的需填(自動消防設施設計防火審核填寫申報表),需用黑色筆填寫表格。 2 施工單位消防培訓合格證復印件,施工單位未定的請寫書面說明。 3內部裝修平面、立面、剖面圖,包含天花、墻面、地面、隔斷等裝修施工圖; 4電氣線路施工圖,防排煙及消防設施設計平面圖、系統等。 5設計、施工單位的相關資質證明復印件加蓋紅章。辦公室的裝修消防報批、商業店鋪裝修報消防等各類裝修工程若需要到報消防部門審批以及驗收時要填寫很多報表和出示設計消防圖紙,才能投入使用。由于過程比較繁瑣,審報難度大,所需要資料多,所以最好找一家專業的消防公司來辦理這些復雜的程序!

回答時間:2018-5-15
3 條回答

城起主任設計師-石露

如果你對原辦公室內的間隔、噴淋、空調的格局進行了改變,就需要進行辦公室的二次裝修的消防報建、審批、驗收等工作

辦公室二次裝修的消防報建、審批、驗收過程。

詳細流程:

1 填寫(建筑內部裝修防火申請表),有自動消防設施的需填(自動消防設施設計防火審核填寫申報表),需用黑色筆填寫表格。

2 施工單位消防培訓合格證復印件,施工單位未定的請寫書面說明。

3內部裝修平面、立面、剖面圖,包含天花、墻面、地面、隔斷等裝修施工圖;

4電氣線路施工圖,防排煙及消防設施設計平面圖、系統等。

1. 工程裝修需要申報消防,流程是:先將裝修平面圖送到消防部門申報并備案,他會在7個工作日上門查看(對照平面圖),指出必須在哪個房間裝多少個噴淋頭,煙感器等等,你要想改變就在現場與他溝通。最后將消防管道,噴淋頭,煙感器全部安裝完畢之后,再通知他,他會在7個工作日來驗收,發給你們消防(合格)證。當然中間還要填寫一些表格。費用基本上在1000元以內。

2. 你朋友租個精裝修寫字樓里面要搞隔斷,必須要申報消防,讓他來看一下,他可能會說你有的單間上面沒有噴淋頭,你跟他說說好話,說多買幾個滅火器就可以了,這樣就是以后出問題,你可以說我在消防是申報過的,他們也來看過的,你的責任可以減輕很多。

3. 租的頂樓,原來有消防,現在做裝修,必須申報,搞裝潢的時候將噴淋頭一定要露出來,煙感器電線延長,裝在吊頂下面。

4. 如果吊頂不做了,隔斷也不做了,就不要申報。但如果做隔斷,處理方法同2.。

總之,搞辦公場所都要申報。消防那里要備案。再因為你的隔斷比較高,可能又不是防火材料做的,最好每個單間頂上都有個噴淋頭,這樣比較安全,消防能批準,煙感器就不一定了,因為煙是可以到處流動擴散的。

回答時間:2018-5-15