城起主案設計師-徐飄
您好,關于您咨詢消防箱安裝規范是什么問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
1、栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,栓口不應安裝在門軸側;
2、如設計未要求,栓口中心距地面應為0.7m~1.1m,但每棟建筑物應一致,允許偏差+20mm;
3、閥門的設置位置應便于操作使用,閥門的中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差+5mm;
4、室內消火栓箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級;
5、消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為+3mm;
6、消火栓箱門的開啟不應小于120度;
7、安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶放置。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的消防箱安裝規范是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主案設計師-汪世嶺
消防箱安裝規范是什么?
消火栓箱體要符合設計要求(其材質有木、鐵和鋁合金等),栓閥有單出口和雙出口雙控等。產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
消火栓支管要以栓閥的坐標,標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開后應靈活。
消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。
消火栓管道安裝完按設計指定壓力進行水壓試驗。如設計無要求一般工作壓力在1.0MPa以下,試驗壓力為1.4MPa。工作壓力為1MPa以上,試壓壓力為工作壓力加0.4MPa,穩壓30分鐘,無滲漏為合格。為配合裝修,試壓可分段進行。
消火栓系統管道試壓完可連續作沖洗工作,沖洗時管內水流量應滿足設計要求,進出水口水質一致時方可結束。
箱體配件安裝應在交工前進行。消防水龍帶應折好放在掛架上式卷實、盤緊放在箱內;消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水龍帶與水槍,快速接頭的連接,一般用14#鉛絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。設有電控按鈕時,應注意與電器專業配合施工。