亚洲国产成人久久综合三区,中文字幕av无码免费一区,一本av高清一区二区三区,中文字幕亚洲码在线,尹人香蕉久久99天天拍

上海[切換]
打造中國專業公裝網站,截止目前已為28.329位用戶提供了優質裝修服務! | 網站地圖 | 上海裝修公司咨詢電話: 400-877-6528 | 相關熱點
所有分類
400-877-6528
熱線咨詢 400-877-6528
我的位置:辦公室裝修> 問答 > 辦公室消防門的要求?

辦公室消防門的要求?

分享到:

高乎視低 瀏覽:次 提問時間:2019-05-13 15:10:07

補充:辦公室消防門的要求?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起主任設計師-任娟娟

您好,關于您咨詢辦公室消防門的要求的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。

面對庫房門的主要通道,寬度一般不應小于2米;倉庫的門和通道不堵 塞。商品堆放時,垛距、墻距、柱距、梁距均不應小于50厘米,并盡可能在庫房照明燈的下方布置走道或留作垛距。 也沒有硬性規定要幾個門幾個窗,要是倉庫太大了就一個門進出貨物也不方便啊,還有一定要注意消防器材的放置,以及倉庫和居住生活區的隔斷 也不是必須設置兩個門,當受建筑平面布置局限,建筑面積大于60m2?并小于100m2的辦公用房設置兩個出口確有困難且室內最遠一點至安全出口的直線距離不超過15m時,在符合下列條件之一的可設置一個出口:1、該辦公房間內辦公人員不超過10人。2、門的凈寬不應小于1.4m。 也有一個相關的規定:大空間辦公是指一個層面全部或大部分區域未作墻體分隔或將房間隔墻和走道隔墻拆除后的開敞辦公空間。對設計或安裝有自動噴水滅火系統的超高層、高層或多層公共民用建筑內的大空間辦公場所的內裝修消防設計的審核要點為:

安全出口。:

(1)安全出口的數量和寬度應滿足規范的要求。對兩個或兩個以上單位共用一個層面的大空間辦公應從嚴控制,應設有公共走道連接兩個安全出口,走道墻的砌筑應符合防火規范的要求。

(2)裝修不得阻塞原設計中的安全出口,樓梯間或前室門前2m范圍內不得設置有礙安全疏散的辦公桌、柜和堆放物品

2、防火門的設置。防火門的設置應保證人員的安全疏散不受影響。當出于安保需要,安全出口上的防火門需要上鎖關閉時,應符合下列之一要求:

(1)在門上設與火災報警系統聯動的電磁門鎖,當火災報警探測器探測到火災時,能斷電開門或送電開啟門鎖。

(2)在門的內側設置推閂,門的外側設置消防鎖(整棟建筑的此類門鎖應一致,其母鑰匙由消防控制室保管)。

(3)在大樓內采用的門禁控制系統,當火災發生時,由樓宇自動化系統的控制中心(與消防控制室貼鄰或在一個大房間內)自動或遠程開門。當斷電時,防火門必須處于可開啟狀態。

3、疏散通道。

(1)在大空間辦公區域內應有自然的人行通道,通道的寬度應按火災疏散時間和人員的數量計算確定,并不應小于1.4m,且連通至安全出口。

(2)大空間辦公場所內位于兩個出口之間的部位至最近的疏散出口的直線距離,不宜超過30m,且沿自然通道行走距離不宜超過45m。位于單向疏散部位的疏散直線距離不宜超過12m,且沿自然通道行走距離不宜超過18m(室內任何一點至安全出口間的直線夾角小于450應視為單向疏散)。安全疏散距離如圖2所示。

4、裝修材料。 實施大空間辦公后,建筑內部疏散走道與辦公區域在同一個空間內,為確保疏散的安全可靠,對辦公場所墻面裝修材料和家具在現行規范的基礎上作出更嚴格的要求: (1)超高層、高層建筑的墻面材料應達到A級,局部需要做木裝修的可采用B1級材料,且不應超過墻面積的10%。

(2)多層建筑的墻面材料不應低于B1級,局部需要做木裝修的可采用B2級材料,且不應超過墻面積的20%。

(3)頂面和地面的裝修材料仍按《建筑內部裝修設計防火規范》的規定執行。

(4)超高層、一類高層建筑內的家具,如辦公桌、柜等宜使用防火板材或金屬材料。

?5、防排煙。 采用開啟外窗的大空間辦公場所,開窗面積應達到地面面積的2%,對改建的建筑,樓層1/2高以上的可開啟外窗可作為自然排煙窗面積。如因設置局部隔斷或房間而影響自然排煙的,應保留甚至增設機械排煙設施。

6、火災疏散照明。安全出口上方應安裝燈光安全出口標志。疏散指示標志的間距不應大于20m。在自然通道或走道上設置的疏散指示標志,應安裝在墻面1.00m以下的部位,或安裝在地面上;在大空間辦公區域內設置的疏散指示標志,可安裝在吊頂下能使內部人員均能看到的部位。

以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室消防門的要求,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。

上海工裝公司聯系電話:021-66797898

 
回答時間:2019-05-13
2 條回答

城起主任設計師-任娟娟

辦公室消防門的要求?

1:房間與中庭回廊相通的門、窗應設自行關閉的乙級防火門、窗;

2:與中庭相通的過廳、通道等,應設乙級防火門或耐火極限大于3.00h的防火卷簾分隔;

3:緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間最近邊緣的水平距離不應小于2.00m;當水平距離小于2.00m時,應設置固定乙級防火門、窗;

4:地下室內存放可燃物平均重量超過30Kg/m2的房間隔墻,其耐火極限不低于2.00h,房間的門應采用甲級防火門;

5:防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲級防火門、窗。