4.3.4 消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。

消防通道是指消防人員實施營救和被困人員疏散的通道。A 商場消防通道寬度:人員疏散走道應根據疏散人數經計算確定,但最小凈寬度不小于1.4m。超過一萬平米的通道不得小于2.4M。 不小于3.5米

因為所有建筑都要有安全的消防通道消防車的寬度就是2.5了,規定的商品市場通道寬度一定不小于3.5,以便應急救援的實施安全是建筑的第一準則 所以一定要在安全基礎進行合理化施工。

B 室內消防通道寬度:5.3.14 除本規范另有規定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散樓梯以及房間疏散門的各自總寬度應經計 算確定。

安全出口、房間疏散門的凈寬度不應小于0.9m,疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.1m;不超過6層的單元式住宅,當疏散樓梯的一邊設置欄桿時,最小凈寬度不宜小于1.0m。

以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的國家標準消防通道要求是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。

上海工裝公司聯系電話:021-66797898

 
回答時間:2019-05-10
2 條回答

城起主案設計師-徐飄

國家標準消防通道要求是什么?

劇院、電影院、禮堂的疏散門應符合本規范第7.4.12條的規定。

人員密集的公共場所的室外疏散小巷的凈寬度不應小于3.0m,并應直接通向寬敞地帶?/p>

5.3.16 劇院、電影院、禮堂、體育館等人員密集場所的疏散走道、疏散樓梯、疏散門、安全出口的各自總寬度,應根據其通過人數和疏散凈寬度指標計算確定,并應符合下列規定:

1 觀眾廳內疏散走道的凈寬度應按每100人不小于0.6m的凈寬度計算,且不應小于1.0m;邊走道的凈寬度不宜小于0.8m。

在布置疏散走道時,橫走道之間的座位排數不宜超過20排;縱走道之間的座位數:劇院、電影院、禮堂等,每排不宜超過22個;體育館,每排不宜超過26個;前后排座椅的排距不小于0.9m時,可增加1.0倍,但不得超過50個;僅一側有縱走道時,座位數應減少一半;

2 劇院、電影院、禮堂等場所供觀眾疏散的所有內門、外門、樓梯和走道的各自總寬度,應按表5.3.16-1的規定計算確定;

3 體育館供觀眾疏散的所有內門、外門、樓梯和走道的各自總寬度,應按表5.3.16-2的規定計算確定;

4 有等場需要的入場門不應作為觀眾廳的疏散門。

表5.3.16-1 劇院、電影院、禮堂等場所每100人所需最小疏散凈寬度(m)

學校、商店、辦公樓、候車(船)室、民航候機廳、展覽廳、歌舞娛樂放映游藝場所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散樓梯以及房間疏散門的各自總寬度,應按下列規定經計算確定:

1 每層疏散走道、安全出口、疏散樓梯以及房間疏散門的每100人凈寬度不應小于表5.3.17-1的規定;當每層人數不等時,疏散樓梯的總寬度可分層計算,地上建筑中下層樓梯的總寬度應按其上層人數最多一層的人數計算;地下建筑中上層樓梯的總寬度應按其下層人數最多一層的人數計算;

2 當人員密集的廳、室以及歌舞娛樂放映游藝場所設置在地下或半地下時,其疏散走道、安全出口、疏散樓梯以及房間疏散門的各自總寬度,應按其通過人數每100人不小于1.0m計算確定;

3 首層外門的總寬度應按該層或該層以上人數最多的一層人數計算確定,不供樓上人員疏散的外門,可按本層人數計算確定;

4 錄像廳、放映廳的疏散人數應按該場所的建筑面積1.0人/m2計算確定;其它歌舞娛樂放映游藝場所的疏散人數應按該場所的建筑面積0.5人/m2計算確定;

5 商店的疏散人數應按每層營業廳建筑面積乘以面積折算值和疏散人數換算系數計算。地上商店的面積折算值宜為50%~70%,地下商店的面積折算值不應小于70%。疏散人數的換算系數可按表5.3.17-2確定;

表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散樓梯和房間疏散門每100人的凈寬度(m)