城起主案設計師-徐飄
您好,關于您咨詢防靜電地板施工步驟流程的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
防靜電地板施工前準備:
一、施工環境準備
1、地板的鋪設應在室內土建及裝修完畢后進行
2、地板應平整、清潔、干燥、無雜物、無灰塵;
3、布置在地板下的電纜、電器、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢;
4、重型設備基座固定應完工,設備安裝在基座上,基座高度應同地板上表面完成高度一致;
5、施工現場備有220V/50HZ電源和水源。
二、施工工具準備
專業切割鋸、激光水平測定儀、水泡水平儀、卷尺、墨線、吸板器、螺母調節扳手、十字螺絲刀、吸塵器、笤帚、墩布等等。
詳細的防靜電地板施工工藝及驗收標準
防靜電地板施工工藝:
防靜電地板施工流程:基層處理與清理 —> 找中、套方、分格、定位彈線 —> 安裝固定可調支架和引條 —> 鋪設活動地板 面層 —> 清擦和打蠟
防靜電地板施工步驟:
一、基層處理與清理
活動地板面層的骨架應支承在現澆混凝土上抹水泥砂漿地面或水磨石樓地面基層上,基層表面應平整、光潔、不起塵土,含水率不大于8%。安裝前應認真清擦 干凈,必要時,在其面上涂刷絕緣脂或清漆。
二、找中、套方、分格、定位彈線
根據房間平面尺寸和設備布置等情況,按活動地板模數選 擇板塊鋪設方向,具體有以下幾種情況:
1、如室內平面無控制柜等設備,平面尺寸又符合板塊模時,宜由內向外鋪設。
2、如室內平面尺寸不符合板塊模數時,應把室內2個方向平面線找出來??磧擅?尺寸相差多少,若相差的不明顯宜由外向內鋪設;如相差較大時,宜進行對稱對格,由 內向外鋪設。
3、如室內有控制柜等設備要留洞時,其鋪設方向和先后順序應綜合考慮。
根據上述選鋪方法確定后,就要進行找中、套方、分格、定位彈線工作。既要把面層分格線劃 在室內四周墻面上(又叫面板控制位置控制線,便于施工操作控制用),又要把分格線在基層上 面,而且要尺寸正確、上下交圈,形成方格網并標明設備預留部位(此時應插入鋪設活動地板下的管線,要注意避開己彈好標志的支架座)。
三、安裝固定可調支架和引條
首先要事先檢查復核原室內四周墻上彈劃出的標高控制線,按選定的鋪設方向和順序確定基準點,然后按基層已彈好標出位置在方格網交點處安放可 調支座,架上橫梁轉動支座螺桿,先用小線和水平尺調整支座面高度至全室等高,待有鋼支 柱和橫梁構成框架一體后,應用水平儀抄平。
詳細的防靜電地板施工工藝及驗收標準
四、鋪設活動地板面層
首先檢查活動地板面層下鋪設的電纜、管線,確保無誤后才能鋪設活 動地面層。先在橫梁上鋪放緩沖膠條,并用乳膠液與橫梁粘合。鋪設活動地板調整水平高度以 保證四角接觸平整、嚴密,不得使用加墊的方法。鋪設活動地板塊不符合模數時,不足部分可根據實際尺寸將板面切割后鑲補,并配裝相應的可調支撐和橫梁。與墻邊的接縫處,應根據縫隙寬窄分別采用活動地板或木條刷高強膠鑲嵌,窄縫宜用泡沫塑料 鑲嵌。隨后應檢查調整板塊水平度及縫隙。
五、清擦和打蠟
進行清擦地板面層和涂擦地板工作。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的防靜電地板施工步驟流程,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起首席設計師-李旭堯
防靜電地板施工步驟流程?
一、施工工具
紅外線水平議、水平尺、螺絲刀、小型電鉆、切割機、鋼卷尺、鉚釘槍、畫線筆、橡皮錘、吸盤器、扳手、掃帚等。
二、施工工藝:
基層清理 → 彈線、找平 → 端部輔助支架安裝 → 安裝支柱架 → 安裝擱柵 → 找平、調平 → 活動地板安裝 → 收邊條安裝。
詳細流程:
1、 首先清理地面。
2、 觀察房間的布局,安裝好紅外線水平掃描儀,在四周的墻面上打好半腰水平,然后找出房間的最低點和最高點,計算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安裝高度),計算并調節好支架高度。
3、 選一個墻角作為出發點,在墻面上找好水平,按照墻面水平需要高度,距墻面595mm處拴兩條平行墻面的臘線,此臘線不易斷裂和延伸,兩條必須垂直分布。
4、 平行線拉好后,擰好四付支架。確定高度,鋪好第一塊板,一定要擰緊橫梁與支架的固定螺絲,然后用水平尺調平板,最后鎖緊支架上的螺母。
5、 第一塊調水平后,按臘線方向垂直鋪設好兩排地板。注:板與板之間必須黑色膠邊對齊,對直。
6、 垂直二排地板鋪完后,認準一個方向,(不能再垂直鋪設)須一排接一排平行鋪設,直至最后一排。注:四周都須留下一排到最后收尾切割鋪設,鋪設途中,板面不得任意踩動,以免影響平整度。
7、 鋪完最后一排后,應先固定四周墻角的角鐵,再切割四周的地板。注:角鐵的水平須跟已安裝好的地板水平一致,角鐵的背面須有支撐物(木方支撐或三角鐵支撐)。
8、 固定角鐵后,精量需切割的小塊地板面積,然后切割地板鋪設,如需安裝地插座,則用切割機按實際尺寸開孔。
9、 防靜電地板收邊,在墻邊或門框、柱子處,視實際尺寸以電鋸切割主板,或安裝適當的收邊零件。封門用不銹鋼或角鋁(直角型)以玻璃膠粘合或拉釘緊固。
10、 地板鋪完后,須及時檢查,調整好不平之處,最后墻角邊用玻璃膠填充切割時留下的空隙。
11、 若施工場地位于日夜溫差大環境(如高海拔、溫帶或寒帶地區)時,則所有的收邊處,都應預留約3 mm空隙以適應熱漲冷縮。