城起主案設計師-徐飄
上海辦公室裝修物業消防
辦公室裝修前,通常整棟樓的消防改造已通過驗收,辦公室所屬物業公司會提供消防驗收報告復印件。很多業主或裝修人員誤以為辦公室裝修無需進行消防改造了,這是極其錯誤,因為國家規定了房屋在做二次裝修時必須進行再次消防改造驗收。正確的做法應該是“辦公室裝修施工前,提前咨詢設計單位及消防審批機構,不要等裝修完工后才進行辦公室消防的審批驗收”,如果完工后辦公室消防驗收不通過,這時候返工的代價會非常大,嚴重時會影響裝修工期。
1、辦公室施工面積在500平方米以內的,有必要最少裝備兩個4公斤以上的滅火器,滅火器有必要在有效期內;
2、禁止私自將增設的隔離墻封頂至天花或頂部,如必須增設的隔離墻,須最少裝備一個獨立煙感和一個噴淋,每50平方米最少有必要設置一個煙感和一個噴淋,缺乏50平方米的面積按50平方米核算;
3、辦公室內一切的煙感必須與消防控制系統聯接;
注:煙感測量煙的濃度的一種消防設備,在辦公室空間中,它們通常安裝在頂部;大家也許會發現在裝修施工前就有此類設備存在,從而誤以為裝修時不必進行調整。這是不規范的,因為消防規定了對每個煙感的使用面積,如果功能空間格局發生變化時,我們應增加或調整相應的煙感數量。
4、噴淋、噴淋管、消防水管、消防栓等消防設施不能損壞,禁止改動其方向和用處;
注:辦公室裝修時通常天花都要進行吊頂,從而導致將噴淋封入了吊頂層,這是極不正確的,我們應該將噴淋頭移至吊頂下方才算合格的噴淋改造。
5、裝修單位施工時,如需使用明火工作,需事先向管理不猛提出申請,待管理部門批準后,方可進行明火作業;
6、裝修單位的施工工具、物料、廢物等物質,禁止占用消防通道;
7、不得以任何理由,私自取用消防用水。
1.填寫申報表
首先,填寫《上海辦公室裝修建筑內部裝修設計防火審核申報表》及《上海市建筑工程施工現場消防申報申核表》,在填寫的時候要注意申報單位是建設單位,要蓋上建設單位的公章,而不是施工單位來直接申報。一般情況下可以是施工單位代辦,代理建設單位辦理。
申報表主要是建材方面的填寫,主要為墻面材料、地面材料、頂面材料等,這些材料的內容要如實的寫入申報表中。
2.準備工作
接下來需要準備辦公室裝修的整體消防驗收圖紙的復印件,這個通常情況下在物管處有。此外,還要準備辦公室施工平面圖、電氣圖、消防改造圖,這些圖紙的需要是曬藍圖,而且要有設計資質單位的蓋章。
3.消防人員現場勘查
在申報表提交之后,裝修的辦公室場所附近的消防人員會在10-15個工作日之內進行現場勘察,如果有不符合要求的話,會提出相關書面意見,設計公司和施工單位要重新修改辦公室裝修方案,如果沒有意見的話,書面告知,這個時候就可以正式進行辦公室施工了。
4.遞交驗收申報表
辦公室裝修竣工前的半個月內遞交《建筑工程消防驗收申報表》,內容和申報表基本一致,也是相關的裝修建材的填寫,通常消防人員會抽查幾種建材去檢測,檢測合格即可。之后,建設單位至少兩人參加消防培訓。
5.完工
消防人員在辦公室裝修施工完成之后會再次巡查現場,一般會有幾點意見,只要照做就可以了,最后,發一張消防驗收審核同意書給建設單位,這就算整個流程走完了。